铜仁油浸式变压器油介质损耗值不稳定原因分析与对策

1、不同设备的测量差异:

用不同型号、制造厂家的油介损测试设备进行同一油样时,存在随机和操作误差。当标准电容器的损耗值较大、电桥的准确度达不到要求或温控装置加热过快、过慢时,是影响油介损测量的直接原因。当用同一台设备进行重复时,两次测量差值不应超过0.01%,由于充电导体对绝缘油的介质损耗影响十分强烈,因此,对绝缘油的取样容器应注意防止污染,前必须彻底清洗测量电极(油杯),保证空杯的介损值<5×10-5,并在湿度小的清洁的室内进行,将绝缘油试样注入测量电极,加热到终点温度后立即测量。在中发现即使不加压其损耗因数也可能会随时间而变化,一般认为,温度平衡时的初始值代表油样的数据,在达到温度平衡后立即测量。

2、铜仁油浸式变压器在安装时受到污染

铜仁油浸式变压器在安装时附有尘埃、杂质,投入运行一段时间后,胶体杂质渐渐析出。胶体粒子直径较小,一般仅在10-9~10-7m,扩散慢,但有一定的活动能量,粒子可自动聚结,由小变大,为粗分散系,处于非平衡的不稳定状态。当超出胶体范围时,因重力而沉积,但胶体的稳定性大,沉积时间缓慢,且受温度、电压的影响。由于胶体自动聚结,处于非平衡的不稳定状态,使分散体系在各水平面上的浓度不等,一般认为,底部浓度及设备底部油的介损值较大,上层油的介损值较小,因此,取样部位的不同直接影响铜仁油浸式变压器油介质损耗的测定。

3、油-固体绝缘的水平衡交换:

充油设备中绝缘油和油浸绝缘材料来源有:外部浸入;内部自生。外部浸入。首先是铜仁油浸式变压器等电气设备的制造过程中绝缘材料虽经干燥处理,但其深层仍含有残余水份,在运输、安装过程中如保护措施不当会使绝缘材料再度受潮,运行中呼吸系统进潮气,通过油面渗入油内。

内部自生。设备内部产生水分是指固体绝缘材料和铜仁油浸式变压器在运行过程中,由于氧化热裂解而生成水份,绝缘油在运行温度下并有溶解氧存在时,其氧化作用加快,产生有机酸生成水分。

水在纤维-空气与纤维-油中于一定温度下达到分布平衡,油和纸中所含的水份可相互转换,当温度较高时,油中含水率增高,而纸中含水率降低,纸中水分向油中扩散;当温度降低时,纸中含水率增高,而油中含水率降低,绝缘纸将从油中吸收水份,运行铜仁油浸式变压器油中含水量与油温、季节(气温)的变化由此产生。油中含水量存在夏季高,冬季低的现象。但油和纸之间水份的平衡过程不能在短期内完成,对大型铜仁油浸式变压器在运行温度较为稳定的情况下,这种平衡要几个月才能达到,因此,绝缘油高温介损会因在不同季节测定时变化。

4、结语:

综上所述,我们对同一台铜仁油浸式变压器油样进行取样跟踪过程中,发现了介损值不稳定的现象,对于品质良好和运行中未受到污染的绝缘油,不会出现此现象,如数据差异较大,又出现整体绝缘下降的情况,应对绝缘油进行吸附滤油处理。

在保证空杯介损合格的前提下,冷却后的油杯注入室温状态下铜仁油浸式变压器油样,比冷油注热杯、热油注热杯或热油注冷杯更为准确、且分散性小;试样注入油杯的加热时间长短对结果影响较大。