您的当前位置:主页 > 技术文档 >

变压器的铁损和铜损的相关计算方法有哪些

2016-12-12 点击量:730 字体:大 中 小
分享到:

  变压器在工作的时候要消耗一些东西,我们在变压器的运行和工作中要做好损耗和维护工作,一般来讲,过多的损耗对于变压器来讲都是不好的,为了变压器的使用寿命,必须要降低变压器的能耗。一般变压器的损耗消耗的是铜损和铁损。那么我们来计算一下变压器的铜损和铁损。

变压器厂

  估算每小时平均用电量=52000KWh/30天/8小时=216.7KWh

  估算每小时平均电功率=216.7KWh/1h=216.7KW

  估算每小时平均电流=216.7KW/(1.732*380V*0.9)=366A

  计算额定电流=800KW/(1.732*400V)=1155A

  估算铜损=(366A/1155A)*(366A/1155A)*8.9KW(铜损)=0.89KW

  计算每小时铜损电度=0.89KW*h=0.89KWh(度)

  计算月铜损电度0.89KWh*8小时*30天=213.6KWh(度)

  估算每小时铁损电度数=1.2KW*1h=1.2KWh

  计算月铁损电度数=1.2KWh*8小时*30天=288KWh(度)

  月损耗合计=213.6KWh+288KWh=501.6KWh

  800KVA变压器月用电量是52000度左右,月电损量大约501度